7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

减压撬的操作规程

减压撬的操作规程

文章配图

1、 每次使用前,应检查中央控制台上各仪表和指示灯状态,热水及压缩空气参数和设备运行状况,现场工艺流程和阀门位置。以上各项检查均正常后,开启卸气阀门,总进口阀,按下场启动按钮,该调压装置投入正常使用。

2、 正常停机时,关闭卸气阀门,总进口阀,按下场停机按钮。根据工艺要求关闭各相关阀门,辅助设备,必要时应考虑热水系统排空和电气系统断电。该调压装置处于停机备用状态。

3、 当该CNG装置出现异常情况时,自保联系统将自动关闭紧急切断阀并用声光信号在中控室报警。异常情况人为干预或自动消除后,可按正常启动步骤重新启动。任何时候,只要各级压力超高、换热回水温度过低等任意一种异常情况存在,该调压装置均被强制为停机状态,直至异常原因被找到并排除后,才可能被重新使用。

4、 中控室和现场还设有多处紧急停车按钮,以备任何情况下认为紧急停车使用。 5、 该CNG装置虽然设有防止介质气流冲击的功能,但使用中应注意各手动阀门的启闭速度不应该过快。

6、 使用中应定期巡查并做如实记录,以确定运行稳定。巡查中应该观察各室内仪表、指示灯、室外仪表、指示灯、运行噪声、动、静密封点等。

7、 定期开闭各阀门,检查开闭灵活性,并加注润滑油脂。

定期对仪表控制系统和自保联锁系统进行检查、试验。并应按有关计量规定对测量,显示仪表进行定期标定。

定期进行分通道检修。检修后应按相关规范的要求进行施工验收后方可投入使用。

 维修与点检

1、 维修时的注意事项: 必须是专业人员才能进行维护、清理等。

(1) 维修作业时,若使用电源或明火,需先确认周围没有燃气泄漏或燃气滞留,该CNG装置内部及配管中燃气需要氮气进行转换。

(2) 配管需拆下时,应提醒排放内部的气体。

(3) 进行电气维修和更换电气配件时,必须先切断电源。

(4) 维修后应重新进行置换,并做好调压装置重新启动的各项准备,具体事项如下: a、 气密实验,并用肥皂水检查各接口,法兰等有无泄漏。

b、 按供气程序启动减压站。

2、 日常点检

(1) 检查装置是否正常。

(2) 检查天然气系统压力是否稳定。

(3) 检查天然气温度,观察各管道有无结霜现象。

(4) 检测出口压力。

(5) 检查各接口有无泄漏。

(6) 检查换热装置中换热温度是否正常。

3、 定期点检项目

(1)、一个月a、检查中控台内接线有无松动(检查时必须断电)。

b、检查各接口有无泄漏。

(2)、一年 a、压力表年检。

b、设备本体与中控台接地电阻检验。 c、电气联线绝缘检查。

(3)、二年期 除按一年期的内容进行检查之外,应根据运行状况更换部分易损件,以延长减压站的使用寿命及减少故障。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。