气化调压设备的主副路如何切换

文章配图

气化调压设备的主副路如何切换

气化调压设备在运行或检修过程中,有时需要进行各主路和副路的人工切换,将主路关闭而做备用的副路供气,或将正在供气的副路恢复变为备用,由主路正常供气。

1、主路切换为副路供气 

缓慢关闭主路入口阀门,随主路调压器出口压力下降至副路调压器的启动压力,副路调压器自动开启,再缓慢关闭主路出口阀门,副路正常工作后,可按需要将其出口压力调至主路调压器出口压力设定值以达到压力参数要求。 

2、副路切换为主路供气 

先将副路调压器出口压力降至原调压器的出口压力设定值,开启主路切断阀,再缓慢开启入口阀门向主路充气,待出口压力稳定后,调整并检查主路出口压力设定值符合要求后,缓慢开启主路出口阀门,随着主路出口压力升高至副路调压器的关闭压力,副路调压器则自动关闭。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。