       燃气调压计量柜调节

       观查气压表图示工作压力值。若必须调整工作压力,能用螺丝起子转动调整丝杆,顺时针方向转动为压力,反方向转动为降血压,使出入口工作压力考虑 应用必须。若需要工作压力值与原预设值进出很大,应替换调整弹黄,依据出入口工作压力的高矮,挑选丝距不一样的弹黄,再次开展调节。切勿过多用劲压得很低调整丝杆,不然会造成弹黄形变或塑料薄膜毁坏。在管路工作压力过高或过低的状况下,调压器将会全自动断开,待管路工作压力一切正常后防可从重启动调压器。调压器校准方法:将复位开关向外拉启就能。

       燃气调压计量柜维护保养与维护保养

       1、调压柜的平时检修工作人员务必了解和遵循调压柜运作、检修、管理方法等层面的安全生产技术管理制度和技术规范。

       2、检修工作人员务必把握调压器的原理、特点及检修方式。

       3、依据燃气气场的清理水平,分配检修周期时间,如发觉过滤装置压力降超过控制值或过滤装置工作压力相当于或低于调压器最少工作压力时,务必立即清理或拆换过滤装置滤蕊以确保调压器能一切正常。

       4、 周期时间查验调压柜工作中状况,并妥善处理调压器常见故障。依据燃气气场的清洁水平分配检修周期时间,按时维修过滤装置,清除废弃物。

       5、调压器应安裝在调压箱内杜绝火灾,不能室外安裝。气体压力表提醒:

       6、表壳上边有几种色调表达过滤芯的清洁水平,翠绿色为整洁,淡黄色能够拆换或清理过滤芯,鲜红色很脏务必拆换过滤芯;

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。