液氧供气操作步骤

文章配图液氧供气体系操作过程:

⑴.液氧贮罐的液氧充装一般是由供液厂家操作。

⑵.初次充装的贮罐有必要静置半小时以上,然后调查贮槽压力计的读数,当液位计到达充装方位时中止充装。

⑶.压力到达运用压力,调理贮罐上的增压阀手柄,顺时针缓慢调整,(每次调整较多一圈要逗留半小时以上以便升压安稳。)较多调整到0.6MPa时便可打开贮槽出液阀,向“汽化器”供液。(“汽化器”将液态氧汽化后,于“汽化器”作业时吸热,“汽化器”表面会结冰这是正常现象。)承认“汽化器”无反常声响后缓慢顺时针调理供气调压器,使压力表指针到达0.45MPa,然后打开低压截止阀,使氧气通入运用管网。此时压力表指针可能略有下降,可待气体平稳后再做一下调整,调到0.45MPa即可正常运用。

⑷.当液氧运用到剩下0.5-0.8T时,可联系液氧厂家供液。