7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

工业用LNG气化站,点供天然气

一,文章配图。

1.LNG瓶组站设备瓶组撬工作原理:

移动式气化撬由瓶组撬与气化撬组合而成瓶组撬,通常由8 40个50Kg的液相钢瓶分置为A/B二组,并装配液相切换系统及安全放散系统。气化撬则由1 2台NEV电热气化器组成(一用一备),气化器后的管路上配有一级调压器、气液分离器、二级调压器,整撬构成了一个完整的小型瓶组气化站。撬体可分为敞开、半敞开及封闭型,箱体通常采用轻型高强度金属板材。

2.技术特点:

1)整撬为替代小型瓶组气化站设计;

2)防爆电气由化工部电气仪表防爆质量检测中心监测;

3)所有设备已在工厂联接实验完成,确保安全与质量;

4)大大简化设计与安装工作;

5)可户外放置,节省占地与土建费用;

6)当气源变动时,整站可方便地移至异地使用。

7)外观规范美观。

3.技术参数:

1)气化能力:50-1000Kg/h ;

2)控制方式:全自动;

3)设计压力:1.86MPa ;

4)安全起跳压力:1.76MPa ;

5)电源:380V/50Hz ;

6)功率:15~75KW ;

7)出口压力:中压0.7bar 低压500mmH2O。

二,免费LNG气化站,液态天然气杜瓦瓶装的

1.LNG钢瓶压力高于0.8MPa时,首先打开气相使用阀,把压力降至0.5~0.7MPa。2、LNG钢瓶压力在正常情况下,缓慢打开液相阀,使液体进入空温气化器,打开调压器前球阀进行调压,调整至0.2-0.3MPa后输送至供气管网。3、气化器工作时,气化器部分结露、结霜、结冰均属正常现象。不得用硬物敲击去除结冰,以免损坏换热列管。如果气化器较大,结冰高度持续上升,应关小进液阀,同时增加通风或采取其他措施除冰。4、气化器安装应参照行业或国家有关规定进行设计和施工,应放置在防雷区域内并作接地引线,接地电阻小于42。5、气化器与构筑物、建筑物的防火间距按《城镇燃气设计规范》的要求实施。放置气化器场所为防火重地,严禁烟火,消防设施应按有关设计配置。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。