7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

怎么保养燃气调压柜

文章配图燃气的箱体依据气质情况,可以制作成普通型或保温(采暖)型。关于枯燥、不含水的气质(如天然气等),可选用普通型箱体。关于含水及受温度改变影响较大的气质(如人工煤气、液化石油气等),则有必要选用保温型箱体以确保调压系统的正常供气。单路调压箱内配有一路调压系统及旁通管路。因为在对调压器进行维护、检修时有必要停气,所以单路调压箱一般用于用气量较小、可接连供气的用户。双路调压箱内配有两路调压系统及旁通管路,一路系统运转,则另一路系统做为安全保证。这样,在不影响用户用气的情况下就可对调压系统进行维护、检修等作业。因此,双路调压箱一般用于用气量较大又不能停气的用户。如在两路调压系统上都配装了超压切断阀,经过对切断压力的不同设定,即可完成主动切换功能。燃气调压柜维护和养护 1. 用户有必要派专人担任调压箱的日常巡视、维护、修补作业; 2. 处理人员应熟练掌握调压箱安全操作规程、调压器的作业原理及修补办法; 3. 处理人员应备有相应的丈量外表及修补东西; 4. 依据气质的净化程度,组织修补周期。做到守时修补调压器和收拾过滤器。包含收拾杂质、替换薄膜、阀口垫等易损件。 5. 修补调压器或收拾过滤器时,应封闭该路的进、出口阀门,放净余气,再进行下一步作业。双路调压箱则可先发起备用支路。 6.修补完毕后,先对拆装过的部位进行检漏,再进行正常供气; 7.用户可以随时向厂家需求供给技术支撑及技术咨询。燃气调压箱的规划分类按用途差异:(1)区域调压站:作为区域用气调压之用。 (2)专用调压站:为工业用户、公用事业用户专用的调压站。(3)箱式调压设备:指少数居民用户、小型工业、小型公用事业用户所用的调压设备,其体型小、流量低,以箱式挂在用户的墙壁上,不占用地,它在天然气管网供气系统中运用最广,咱们又称它为楼栋调压器。按设置办法分:(1)地上调压站:这是选用最多的办法,其特点是便于操作、检修和维护处理,同时比较安全。(2)地下调压站:调压器设在地下,主要是为了不影响城市漂亮和在一些地上安全防火间隔不能满足要求的情况下才考虑的,因为该办法除了不方便操作和维护处理外,一旦呈现事故还会危及地上较大规划的修建和人身安全,现在已不选用该办法。按调压等级分:(1)高、中压调压站:一般用在门站、三级系统的高、中压管网及某些工业用户;(2)高、低压调压站;用在城市的高、低压管网,作为区域调压站;(3)中、低压调压站:用在城市的中低压管网,作为区域调压站,这种调压站目前在我国运用最多。燃气调压箱技术特征技术特征: 进口压力规划:P10.02-0.4MPa 出口压力规划:P21.5-5KPa 流量规划:Q=10、50、80、100、150、300、400、600、800、1000、2000、3000、4000Nm3/h 联接通径:DN20、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300 (PN1.6法兰盘) 设备与使用: 1.调压箱应悬挂或坐地设备,设备时应轻吊轻放,不可歪斜和倒置。 2.进出口联接时,应按调压器气流方向设备,不可反置。 3.设备完毕,应进行气密试验,确保进出口联接部位的气密性。 4.调压箱出口测气密试验,不得超越封闭压力的四倍。 5.燃气调压箱设备间隔应契合规范要求。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。