7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

CNG减压撬的维护检查

CNG减压撬的维护检查文章配图

(一)、维护

1. 根据CNG减压撬品质定期清洗滤芯。一般以一个月清扫1次,三个月替换1次为宜,具体根据客户气质情况自行增减。

2.维修作业时,若使用电源或有明火,需要先确认周围没有燃气泄漏或燃气滞留,减压站内及配管中燃气需要氮气进行转换。

3.配管需拆下时,应提前排空系统内部的气体,保证企业任一压力表进行显示不同度数均为零。

4.进行电器维修和提换电器配件时,须先切断电源。

5.维修后应重新进行置换,并做好CNG减压撬重新启动的各项准备

6.设置固定1人或几人负责调压撬的每日检查。

(二)、日常检查

1.检查系统压力是否稳定。

2.查看上游压力情况

3.观察CNG减压撬有无结霜现象。

4.检测出口压力。

5.检查CNG减压撬的各接口有无泄漏。

6.检查各压力表、放散阀及其他阀门的开启与关闭工作状态。

7.检查水位、水温及是否有渗漏、无水或缺水干烧。

(三)定期点检

1.一个月

a.电气检查(必须检查关闭)b.检查每个界面泄漏c.定期进行排污d.CNG减压撬各个部分螺栓结构加固及螺栓防锈油涂抹。

2.一年

a.年压力表年检b.安全阀年检c.CNG减压撬本体与中控台接地电阻检验d.电气联线绝缘检验。

3.二年期

除按一年期的内容可以进行分析检查工作之外,应根据企业运行发展状况更换部分易损件,以延长减压站的使用寿命及减少故障。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。